排水沟算不算地下、半地下构筑物?
faddaf310
faddaf310 Lv.12
2012年03月12日 12:50:38
只看楼主

请教各位同仁,构筑物的定义是什么啊?排水沟算不算地下、半地下构筑物??雨水沟和排水管道算不算地下、半地下构筑物??我们遇到一个液化石油气场站工程,根据场地竖向布置,需要设排水沟(或者雨水口和管道),但是如果排水沟(或者雨水口和管道),算地下、半地下构筑物的话,就违反了强条。。。《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 8.3.15 液化石油气供应基地的生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物(寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外)。

请教各位同仁,构筑物的定义是什么啊?排水沟算不算地下、半地下构筑物??雨水沟和排水管道算不算地下、半地下构筑物??

我们遇到一个液化石油气场站工程,根据场地竖向布置,需要设排水沟(或者雨水口和管道),但是如果排水沟(或者雨水口和管道),算地下、半地下构筑物的话,就违反了强条。。。

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

8.3.15 液化石油气供应基地的生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物(寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外)。

生产区内的地下管(缆)沟必须填满干砂。


[ 本帖最后由 faddaf310 于 2012-3-16 16:10 编辑 ]
免费打赏
jakeoo00
2012年03月13日 16:10:05
2楼
从规范要求去理解就好懂了,为什么这种场所不允许有地下构筑物呢,就是管沟也要填沙,因为地下构筑物内空气及水流的流动性差,容易积存油气,增大了防火安全隐患;
回复
忘记的回忆
2012年03月14日 09:19:56
3楼
我觉得地面浅排水沟应该不算地下构筑物
回复
小方
2012年03月14日 16:14:08
4楼
暗沟算,明沟不算吧
回复
tanyan
2012年03月15日 09:51:23
5楼
不算违反规范吧
规范条文后面不是说排水沟除外嘛
回复
faddaf310
2012年03月16日 16:08:51
6楼
规范说储罐区的排水沟不算,因为储罐区是要排水。但是外面的排水沟算不算就没有说。。。
回复

相关推荐