10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
32楼
感谢楼主学习了!!!!
回复
34楼
一般的变压器是由高压进线室,变压器室,低压出线室和电容室组成,进线室本来就有负荷开关,我觉得不要,反正江苏这边一般的没要,
回复
35楼
这么大的变压器,还用跌落开关?
回复
36楼
国网规定,变压器容量超过500就要做高压柜
回复
37楼
这个省不掉!
另外这麽小的的容量用油变?
回复
38楼
我查了下规范GB/T50062-2008,4.0.2条有明确规定,0.8MVA及以上的油浸变压器应设瓦斯保护,信号可远传跳上一级开关。并没有明确变压器安装处必须安装断路器,各地方和部分有更明确的规定除外。
回复
39楼
根据地方供电局用电申请答复单,毕竟每个地方不同。800kVA 已经高供高计了 必上中置柜了。
回复
40楼
根据重要性,可以不用,上级保护。
回复
41楼
做箱变,行不行
回复
42楼
ccc___ 发表于 2012-3-12 17:32 外行!10KV变电所“需要做高压柜吗?”没有高压柜的变电所,还叫10KV变电所?!你说错了,有10/0.4kV变压器,就是10kV变电所,,所谓 110kV变10kV,再用10kV配电,是110变电所!
回复