10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?
hanbonihao
hanbonihao Lv.5
2012年03月12日 11:10:24
只看楼主

10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?

10kv变电所,用800KVA的油变,需要做高压柜吗?我见过不少都是架空线用跌落开关直接进线,省去高压,请问这样做可以吗?
免费打赏
jianzhudianqic
2014年12月02日 10:30:30
32楼
感谢楼主学习了!!!!
回复
tianmennanhai
2014年12月17日 17:21:21
34楼
一般的变压器是由高压进线室,变压器室,低压出线室和电容室组成,进线室本来就有负荷开关,我觉得不要,反正江苏这边一般的没要,
回复
xuexi999123
2014年12月21日 18:39:04
35楼

这么大的变压器,还用跌落开关?
回复
qq_1419155301622
2015年01月02日 22:35:03
36楼
国网规定,变压器容量超过500就要做高压柜
回复
ank1980
2015年01月03日 14:40:58
37楼
这个省不掉!
另外这麽小的的容量用油变?
回复
szh0111
2015年01月04日 15:03:21
38楼
我查了下规范GB/T50062-2008,4.0.2条有明确规定,0.8MVA及以上的油浸变压器应设瓦斯保护,信号可远传跳上一级开关。并没有明确变压器安装处必须安装断路器,各地方和部分有更明确的规定除外。
回复
xyz1928
2015年01月09日 10:37:00
39楼
根据地方供电局用电申请答复单,毕竟每个地方不同。800kVA 已经高供高计了 必上中置柜了。
回复
leafmelly
2015年01月12日 13:23:15
40楼
根据重要性,可以不用,上级保护。
回复
dianqi1024
2015年01月16日 15:25:03
41楼
做箱变,行不行
回复
zijizhanzhi
2015年01月26日 11:53:55
42楼
ccc___ 发表于 2012-3-12 17:32 外行!10KV变电所“需要做高压柜吗?”没有高压柜的变电所,还叫10KV变电所?!你说错了,有10/0.4kV变压器,就是10kV变电所,,所谓 110kV变10kV,再用10kV配电,是110变电所!
回复

相关推荐

APP内打开