【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决
imfocus
imfocus Lv.5
2012年03月11日 22:13:58
来自于断路器
只看楼主

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。

今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!


[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]

PA030082.JPG


PA030078.JPG


PA030077.JPG


PA030083.JPG


PA030088.JPG


PA030090.JPG


PA030091.JPG


PA030093.JPG


PA030080.JPG

免费打赏
imfocus
2012年03月15日 16:05:25
42楼


我市电断路器拉下,试发电机还是10分钟左右会跳!负荷也不大!
这么多年都是这样用的,没有改变接线方式!
谢谢!
回复
imfocus
2012年03月15日 16:06:20
43楼


还达不到脱扣动作电流!
谢谢!
回复
imfocus
2012年03月15日 16:11:02
44楼



运行电流就如上图,最右边的大电流还是空压机启动时才到80A,发电机和配电柜就在一起,都有电流表,值都差不多。!

但断路器跳闸实在想不通!

谢谢!

[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-15 22:51 编辑 ]
回复
imfocus
2012年03月15日 16:12:09
45楼


没震动! 断路器是同一牌子的。

谢谢!
回复
imfocus
2012年03月15日 16:13:08
46楼


换了还会跳!

谢谢!
回复
yjb1688
2012年03月15日 16:36:29
47楼
看情况有可能柴油发电机线路有接地的地方,20千瓦的负荷单项电流不应该超过80A,接点不明显所以才出现10分钟后跳闸
回复
pillari
2012年03月15日 17:02:22
48楼
看看是不是最近新接入大负荷的用电设备了,是单相还是三相的?照LZ说明的这样看还真是负荷不不平衡造成的。现在用的是市电用钳形表看看三相的电流是否差异过大?
回复
lizhiyi338
2012年03月15日 18:01:39
49楼
不使用电,现只用发电机发电。其它的不动它。看下是什么问题。
回复
myhdxu
2012年03月15日 19:27:31
50楼
请给出详细的控制回路图
回复
dongge6666
2012年03月15日 20:34:52
51楼
建议你用一个三相平衡的负载试一试,如果还是。发电机控制线路出现问题的可能性比较大哈。
回复

相关推荐

APP内打开