【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决
imfocus
imfocus Lv.5
2012年03月11日 22:13:58
来自于断路器
只看楼主

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。

今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!


[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]

PA030082.JPG


PA030078.JPG


PA030077.JPG


PA030083.JPG


PA030088.JPG


PA030090.JPG


PA030091.JPG


PA030093.JPG


PA030080.JPG

免费打赏
ahha2001cn
2012年03月14日 23:03:14
32楼
不知道楼主测的绝缘电阻怎样。如果是单相接地故障,短路电流可能比较小,断路器是需要一段时间才会跳闸的。
回复
mqli2004
2012年03月15日 10:13:00
33楼
楼主的双电源开关是4p还是3p?市电的N线和发电机的N线是否断开?什么接地系统?
回复
xianxian5201314
2012年03月15日 11:27:22
34楼
发电机有接地吗?查看有地方是否断了(
回复
pks210
2012年03月15日 11:51:53
35楼
市电开关是多大的?????再次停市电开发电机,部分带负荷看10分钟左右跳不?????



发电机出线开关接线是下进上出,脱扣合不上开关的除非停机。我认为问题在发电机出线开关接线是下进上出上,强烈建议改掉再试机!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 pks210 于 2012-3-15 12:06 编辑 ]
回复
pks210
2012年03月15日 12:22:23
36楼
不平衡,瞬间过负荷脱口。
回复
hero_2008
2012年03月15日 13:21:02
37楼
看了楼主的描述以及给网友们的答复,应该是负载那边引起的断路器跳闸。
建议楼主用钳流表实测一下线路的电流,看是否过大?是否不平衡?
回复
ccj8989
2012年03月15日 13:29:30
38楼
同一个牌子的断路器有问题?震动?
回复
老邬
2012年03月15日 14:07:50
39楼
我个人认为应该是发电机的断路器问题,换一个应该解决问题
回复
imfocus
2012年03月15日 16:00:49
40楼


刚刚测了下各相之间及相与地之间的绝缘阻值都是接近无穷大!
谢谢!
回复
tangmi125
2012年03月15日 16:03:28
41楼
回复

相关推荐