【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决
imfocus
imfocus Lv.5
2012年03月11日 22:13:58
来自于断路器
只看楼主

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。

今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!


[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]

PA030082.JPG


PA030078.JPG


PA030077.JPG


PA030083.JPG


PA030088.JPG


PA030090.JPG


PA030091.JPG


PA030093.JPG


PA030080.JPG

免费打赏
imfocus
2012年03月15日 22:37:03
52楼


这我明天再问问试试看,谢谢!
回复
imfocus
2012年03月15日 22:39:44
53楼


你是说断开双电源下的所有负荷开关,让发电机运行?
回复
imfocus
2012年03月15日 22:49:15
54楼


大概给你讲下,没有控制回路图,一台双电源控制柜,一台发电机组,当有市电时双电源开关主侧断路器接通,当停电时双电源开关制度切换到副断路器接通,再手动启动发电机,当发电机输出稳定的电压、频率后合上输出断路器。当市电来后,双电源会自动切回到主断路器,再手动停发电机。
回复
loujinpu
2012年03月16日 08:12:21
55楼
从44楼看C相电流棉线偏大,是否电缆热击穿?发生单相接地
回复
zsh340
2012年03月16日 09:20:03
56楼
回复
yucq023
2012年03月16日 10:11:28
57楼
也许是发电机输出的断路器长时间不用,导致断路器过流脱扣器被氧化吧,断路器的脱扣器是复式脱口还是单磁脱口啊,可以换一个断路器试试?个人意见,望大家给出更合理的意见!
回复
imfocus
2012年03月16日 11:09:02
58楼


这是在市电时使用的状态,发电机状态和这差不多!不可能出现是否电缆热击穿发生单相接地

谢谢
回复
imfocus
2012年03月16日 11:10:02
59楼


换了还是会跳
回复
pks210
2012年03月16日 12:11:33
60楼
市电开关是多大的?????停市电,开发电机------带一部分负荷看10分钟后跳不跳,不要在这里猜测,怀疑,判断,觉得,有可能,差不多。。。。。。。

[ 本帖最后由 pks210 于 2012-3-16 12:17 编辑 ]
回复
cqlovedj
2012年03月16日 14:40:59
61楼
用低压兆欧表摇下双电源转换开关到发电机组之间的电缆,摇的时候人为的摇动电缆。(我遇见过无故跳机的,最后查出来是电缆绝缘破坏,但不明显,在外界抖动的情况下会出现对地短路!)不过根据你的信息看跳机时间都是再10分钟到15分钟左右,这种可能原因不是很大!最后就要具体找人查下你的发电机组了,因为作为备用电源,长期闲置对发电机组还是有影响的,特别是你的发电机组有点年限了!负载端我估计没什么问题,一相不平衡我建议用钳形表掐一下,你面板上得表精度太低了!
回复

相关推荐

APP内打开