朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到
朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。
今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!
[
本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]
12楼
给这种发电机励磁怎么励哪,请大家帮着解说下
回复
13楼
楼主现在解决问题没有?
回复
14楼
哪检查下双电源切换开关,或者不用它,把负荷直接接发电机开关,跳过双电源切换开关试试看,还跳不跳。
回复
15楼
跟双电源开关应该没关系吧,我把市电的断路器给拉下来,再用发电机试的,双电源自动切换到发电机侧,就是发电机的输出断路器输出用电不到十分钟就脱扣了。
谢谢!
回复
16楼
难说哦,说不定就哪东西有接地。从你的描述看,就是双电源开关到发电机段有短路。
回复
17楼
如果有短路送出去就应该跳开关吧?但它能运行七八分钟才跳。
谢谢
回复
18楼
不是所有的短路都是马上就发现的,你已经排除负荷的问题了,能考虑的就是,发电机开关至双电源这段的问题,发电机内部短路跳不到那个开关。哪个开关送出的电仅仅是3根线吗?还有其他的东西吗?没有的话,摇一下绝缘。哪些电流表是不是准确啊?用钳形表量量哪个发电机开关出线电流。
[
本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-12 22:01 编辑 ]
回复
19楼
相间电流不稳定,不平衡,瞬间过负荷脱口。
回复
20楼
MCCB一般只作二段保护,即过载保护(双金属片式),短路保护(电磁式),当然可増加附件如分励和欠压脱扣器.从照片及LZ的描述来看,唯一能解释的是开关质量问题.即非正常发热或者开关出𠂆整定问题,
回复
21楼
你的柴油是什么时候加的,是不是时间长了,里面有水了,导致10分钟后,柴油燃烧不充分,电压不稳!
回复