请求帮助梁上开洞怎么处理!谢谢,急急急
wg123wjj
wg123wjj Lv.3
2012年03月11日 14:34:06
只看楼主

正在设计一层框架结构,工业建筑,柱子400X400,梁横向350X500,梁纵向高度只能250mm高,跨度5000mm,需要在纵向250mm高的梁顶中间开一个上下贯通的直径200mm圆洞,吊装设备。这样的结构梁怎么处理。

正在设计一层框架结构,工业建筑,柱子400X400,梁横向350X500,梁纵向高度只能250mm高,跨度5000mm,需要在纵向250mm高的梁顶中间开一个上下贯通的直径200mm圆洞,吊装设备。这样的结构梁怎么处理。
无标题.jpg

无标题.jpg

免费打赏
xinda14521452
2012年03月12日 21:22:13
12楼
无语啊 上下穿孔
回复
chenyunda5201314
2012年03月13日 08:50:16
13楼
求高手解决
回复
lijia6393
2012年03月13日 09:24:45
14楼
设置双梁呗。。。中间开多大的洞都可以,既然没有经验做法,我们就选择偏安全的做法
回复
szgdp1
2012年03月13日 09:33:21
15楼
梁截面过小,洞口过大,你要打这样的孔,梁等于报废,不发挥任何作用,建议梁偏位切要采取提高构造措施
回复
blessing
2012年03月13日 11:21:32
16楼
这些洞口开的都很艺术,建议别找高手了,改布置或者找设备商量吧
回复
hdl1985
2012年03月13日 15:03:29
17楼
第一250mm高的梁已经是扁梁了,要满足抗震规范6.3.2.第二是你的洞开在梁跨中,由内力计算我们知道,跨中的弯矩比较大,但弯曲拉应力由钢筋来承受,所以在此开洞对受弯影响不大。然后我们分析一下跨中的剪力,在竖向荷载作用下跨中的剪力是很小的,开洞影响不大。在水平荷载作用下,剪力沿梁全长是相等的,但由于是宽扁梁,梁的宽度很大,所以100mm的洞对抗剪的削弱也不会很大。所以总的来说这只是普通的宽扁梁的问题,满足抗规的要求就可以了。(在满足承载力的前提下,验算梁的挠度与裂缝)
回复
zyak47
2012年03月13日 19:54:39
18楼
在该梁的两端进行加腋处理,在梁中开洞位置设置横向的类似井字梁的次梁。
回复
qianli63823435
2012年03月13日 20:17:08
19楼
200mm的洞占了梁面积的很大一部分了。即使弯矩由钢筋承受,也会在梁上产生轴力的吧,这么大一个洞,应力不会集中么?
回复
a3961252
2012年03月14日 10:12:40
20楼
个人人为可以在加孔位置加大梁宽 柱子400X400你完全可以没必要的做250宽 这是在刁难 梁钢筋保护本来就有40~50了 加一个200直径的洞 这不是刁难?
回复
jiangxiaoqi1234
2012年03月14日 11:46:13
21楼
建议你请几个专业的总工一起讨论一下看怎么解决吧。如果是我碰到这样的问题的话,坚决不答应这样做,直接把设备专业的人打走,万一梁真出了问题,那帮家伙就看你笑话了,要斗争!