来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、GB 55037-2022 建筑防火通用规范 6.2.3 条文: 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。 (强调的是上下层开口之间,也就可以理解为什么有些建筑,例如某些物流仓库钢结构建筑的一层并不设置槛墙或者
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号
建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。
(强调的是上下层开口之间,也就可以理解为什么有些建筑,例如某些物流仓库钢结构建筑的一层并不设置槛墙或者 槛墙 高度很小。)
在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。
住宅建筑外墙上相邻套房开口之间的水平距离或防火措施应满足防止火灾通过相邻开口蔓延的要求。
本条规定了建筑外立面的基本防火性能要求,以防止火势通过外墙开口上下或横向蔓延。
建筑外窗等外墙上的开口是火灾通过外立面蔓延的主要途径,应采取措施防止火势从室内通过窗口等外墙上的开口向上、向下或横蔓延。
主要的防火措施有:设置一定高度或宽度的 窗间墙 ,防火挑檐或防火隔板,采用防火窗或防火门等,少数可以采用水幕等分隔和保护;
(文中暂把窗间墙、窗槛墙、槛墙以及下面规范中的窗间实体墙统一称为窗间墙)
对于木结构建筑与可燃性、难燃性外墙和屋面外保温系统,还应采取设置防火隔离带等针对性的防火措施。
2、GB 50016-2014(2018 年版)建筑设计防火规范
除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的 实体墙 或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;
当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的 实体墙 高度不应小于0.8m。
当上、下层开口之间设置 实体墙 确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。
外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;
小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于 0.6m的隔板。
实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
以钢结构厂房项目为例,大多都会设置墙面檩条,第一道墙面檩条的布置方式会对窗间墙、 窗下实体墙 的顶标高产生影响,因为建筑专业一般不会考虑到窗口下还会有一道檩条的高度。为了保证窗口下标高不变,檩条开口朝下通长布置的时候,就需要调整窗间墙的顶标高。
虽然厂房一层 窗下实体墙 没有 防止火灾沿外墙开口从一层向二层蔓延的作用,可以适当调整顶标高,甚至是不设置窗下墙。
但如果是多层厂房的话,二层的窗间墙高度由于防火的关系,就不能像一层一样去调整了,只能改变做法或者调整窗口标高。
施工详图的建模需要和设计沟通相关技术问题,以及现场施工两个不同专业之间都需要及时沟通协调,尤其是二层窗间墙的高度,绝对不要随意去调整。
一层 窗下实体墙 的标高问题在施工中就经常出现,但好在不会影响消防验收。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。