看了一个电机软启动的图纸,两台泵一用一备,备用自投,软启动。控制回路中有两组选择开关触点上下连接(就是两个软起中间的八个接点),这个地方没看明白怎么接线,希望大家帮忙解释一下,十分感谢。具体传个附图
看了一个电机软启动的图纸,两台泵一用一备,备用自投,软启动。控制回路中有两组选择开关触点上下连接(就是两个软起中间的八个接点),这个地方没看明白怎么接线,希望大家帮忙解释一下,十分感谢。具体传个附图
14楼
区管你的截图怎么这么清楚啊,我另存为打开也没这么清楚
回复
15楼
他截的CAD图
回复
16楼
“延时到,2ka得电”——这句话不妥,远控输入点ky此时并没有闭合
回复
17楼
不错的图纸,谢谢
回复
19楼
回复
20楼
关于电机软启动控制回路问题,这个图纸对吗?当(2#用1#备时)2#是不是通过2kt的常开点得电,那么2SA接点13和14 能通吗?13和14 接点是不是在1#用2#备时才接通吧
回复
21楼
图中采用了两只万转开关。我建议采用一只万转开关效果会更好些哈。左边为:1用2备。右边为:2用1备。中间为:手动控制。直观有好用。不会误操作哈。欢迎技术探讨。QQ:596696083.我是成套厂的哈。
回复
22楼
也可以看看我的实用接点图:
回复
23楼
1ka的常闭节点?1ka的控制线圈串联在外界消防按钮的回路里,正常情况下是带电的,此时1ka的常闭节点是断开的
自动档时,远控点ky闭合,1kt线圈充电,1kt延时动作后2ka线圈充电,2ka常开触点闭合,此时2kt线圈充电并且2ka带电自锁。
假设初始条件为两台消防泵均未投入运行,且2sa设置在1#用2#备用状态。在2kt延时动作的时间段内(设计要求大于单台泵软启动时间),1RQ投入运行,1KM线圈充电。2kt延时动作,2RQ投入运行。
远控点ky断开后,2ka线圈失电,1RQ和2RQ软停车。
手动档时,两台泵由各自的控制按钮控制软启软停。
ps:变频器的软起软停控制是通过脉冲信号实现的,7、8、9三个功能端子要与10公共端子配合实现脉冲信号的传递。
回复
24楼
一用一备的话是不是应该用两个控制箱?
回复