关于电机软启动控制回路问题
老徐小张
2012年03月11日 08:44:58
只看楼主

看了一个电机软启动的图纸,两台泵一用一备,备用自投,软启动。控制回路中有两组选择开关触点上下连接(就是两个软起中间的八个接点),这个地方没看明白怎么接线,希望大家帮忙解释一下,十分感谢。具体传个附图

看了一个电机软启动的图纸,两台泵一用一备,备用自投,软启动。控制回路中有两组选择开关触点上下连接(就是两个软起中间的八个接点),这个地方没看明白怎么接线,希望大家帮忙解释一下,十分感谢。具体传个附图

QQ截图20110312083145.png

04ef6a2813672da4e09f.rar
48.8 KB
立即下载
免费打赏
zyz8438
2012年03月11日 15:45:28
3楼


是指这个地方吗?
1.JPG
回复
zyz8438
2012年03月11日 15:48:03
4楼
是不是指这个2SA?
1.JPG
回复
老徐小张
2012年03月12日 08:01:49
5楼


对,我指的是这个地方,就是看不明白。
回复
tester005
2012年03月12日 08:53:42
6楼
就表示一个选择开关
回复
zyz8438
2012年03月12日 09:38:09
7楼


1.JPG

有啥不明白?都是不是转换开关2SA的接点。如图,当转换开关打在“1#用2#备”位置时,所有在左侧画了点的接点接通。当转换开关打在“2#用1#备”时,所有在右侧画了点的接点接通。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-3-12 09:39 编辑 ]
回复
老徐小张
2012年03月12日 12:58:34
9楼
2SA触点看懂了,就是1#2#运行备用切换。整个控制回路是不是这样的:1#用2#备时:远程接点闭合,1KT得电,1KT常开触点延时闭合,2KA得电,2KT延时(延时整定值大于单台软启启动时间)。2KA常开触点闭合,1RQ启动后转成1KM旁路运行。此时2RQ中1KM常闭触点断开,2RQ不启动,但是2KT触点延时闭合。一旦1#故障,1KM失电,11KM常闭触点闭合,2RQ软起工作,2#运行。
应该是这么理解吧,说的不够明确。
回复
老徐小张
2012年03月12日 13:00:28
10楼
说明书我也没有,这个图也是在论坛下的。
回复
vlych
2012年03月12日 13:31:59
11楼
就一个转换开关嘛,查一下接点图
回复
baobao1003
2012年03月12日 13:48:25
12楼
回复
老徐小张
2012年03月12日 13:51:31
13楼
很感谢大家!
回复

相关推荐