有两台消防和喷淋控制柜,每台柜内都是一用一备的软启动控制,软启是一控一的,用的是上海雷诺尔JJR100系列55KW,运行中通上电后二次回路无源反馈信号感应电最高达到90V左右,24V中间继电器无信号情况下也带感应电很强,请教各位高手如何处理.谢谢

有两台消防和喷淋控制柜,每台柜内都是一用一备的软启动控制,软启是一控一的,用的是上海雷诺尔JJR100系列55KW,运行中通上电后二次回路无源反馈信号感应电最高达到90V左右,24V中间继电器无信号情况下也带感应电很强,请教各位高手如何处理.谢谢
免费打赏
ca35111375
2009年10月26日 13:23:57
2楼
没有用过上海雷诺尔的软启动器!
回复
panyx
2009年11月02日 15:28:03
3楼
:handshake 有图发上来看看,要不怎么分析得出来?
回复
cz13306196492
2009年11月02日 16:36:22
4楼
就是要有图才能分析的出来,估计是线接错了
回复
liuxin19840724
2009年11月03日 18:28:09
5楼
如果接线没有错误的话,应该是感应电引起的,我们在好多项目都遇到过这种问题,有的是线的质量的问题!但是要想把电压控制在可控的范围之内我想换成屏蔽线会好一点!