地下车库,自喷系统为后加,增加一根从地下室到屋顶的立管施工难度较大,自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?若可以,需要采取那些措施?各位大侠别见笑,望赐教。

地下车库,自喷系统为后加,增加一根从地下室到屋顶的立管施工难度较大,自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?若可以,需要采取那些措施?各位大侠别见笑,望赐教。
免费打赏
zhiqing_zhang
2004年02月28日 16:44:09
2楼
不行的,因为自喷系统的灭火水压远远超过消火栓的灭火水压。
回复
詹小楠
2004年02月28日 20:49:27
3楼
可共用水箱的出水管,但两个系统应分开,可以用止回阀分开。避免两个系统互相干扰。