关于消防水池的问题
s11
s11 Lv.3
2004年02月27日 17:23:19
只看楼主

在小区内消防栓系统中,本人想用区内一个约10000立方米人工湖作为消防水池(排进人工湖的水经过简单过滤)。有人说不行,非要在建筑首层建一个约200立方用市政水补给的水池。规范有规定人工湖不能作为消防水池吗?哪位大侠能赐教?

在小区内消防栓系统中,本人想用区内一个约10000立方米人工湖作为消防水池(排进人工湖的水经过简单过滤)。有人说不行,非要在建筑首层建一个约200立方用市政水补给的水池。规范有规定人工湖不能作为消防水池吗?哪位大侠能赐教?
免费打赏
jiajianjun
2004年03月01日 16:04:16
12楼
人工湖不排空我认为完全可以替代,只是在吸水口处做一下处理,保证消防水泵正常启动,而且能同时保证水质就可以了
回复
s11
2004年03月02日 15:37:33
13楼
谢谢各位的意见。该人工湖计划做浮岛,嚗气等水质处理,泵房前吸水井做格栅等,湖水不会排空(排空就不是湖了),这样可以利用这个湖作为消防水池了吧?或还有更好的方法?请大家继续发表意见!谢谢。
回复
rain
2004年03月02日 17:36:15
14楼
可以做为消火栓系统的,但不能做为喷淋系统的。
表为甲方省太多了。
回复
gaobm_0
2004年03月02日 19:05:27
15楼
你这样处理的话还能省钱吗???
回复
s11
2004年03月03日 08:59:38
16楼
to:gaobm-0:该人工湖的水还用于其它水景系统(且与水景系统循环),还用于绿化等,就相当于中水处理重复利用,这样的话水质处理这笔费用肯定少不了的,况且现在档次高的花园小区人工湖一般都做水质处理。
回复
zzg1880
2004年03月03日 09:15:27
17楼
人工湖做景观用水要处理,消防用水并不是经常的,只是备用,是一举两得的事情。
回复
lhuaxiang
2004年03月03日 09:28:26
18楼
人工湖水质湖底,淤泥沉积,还有不满足卫生要求如(如大肠杆菌,军团菌等)。
回复
liangfp
2004年03月03日 09:38:00
19楼
建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

人工湖可以看成天然水源,只要水量和水质满足要求,就可以作为消防水池。
回复
俊鱼
2004年03月04日 21:59:15
20楼
规范说可以就可以.做设计规范最大
回复
swcsy
2004年03月04日 22:13:53
21楼
可以利用,但要采取麻烦的确保措施.
回复