在小区内消防栓系统中,本人想用区内一个约10000立方米人工湖作为消防水池(排进人工湖的水经过简单过滤)。有人说不行,非要在建筑首层建一个约200立方用市政水补给的水池。规范有规定人工湖不能作为消防水池吗?哪位大侠能赐教?
在小区内消防栓系统中,本人想用区内一个约10000立方米人工湖作为消防水池(排进人工湖的水经过简单过滤)。有人说不行,非要在建筑首层建一个约200立方用市政水补给的水池。规范有规定人工湖不能作为消防水池吗?哪位大侠能赐教?
2楼
我个人认为可以利用这个人工湖做消防水池,但前提是要做好防止水泵吸水时堵塞的措施,同时必须保证随时储备有足够的消防用水量.
回复
3楼
那个说不行的人,让他给一个理由!
回复
4楼
1,应保证时刻满足消防需水量,2,水质不光满足消活栓的需要,还应满足喷洒的要求。
回复
5楼
可以利用人工湖做消防水池,但必须保证随时储备有足够的消防用水量,当放空湖水时仍能满足消防用水量的要求。
回复
6楼
利用人工湖,水景水池作为消防备用水源已被公认,但一定要保证消防水质、水量。
回复
7楼
消防很难通过,我有经验
回复
8楼
yyqdudu您说说为什么难通过吗?
回复
9楼
对
回复
10楼
在上海,天然水源只能作为室外消防用水的水源,室内不可以。
回复
11楼
技术上是可以,但消防局有些人怕负责任,他不批你也没办法
回复