斜杆连接问题
zkj9280
zkj9280 Lv.2
2012年03月10日 11:02:01
来自于PKPM
只看楼主

书上说斜杆只在节点两端与其他构件连接,那么,在中间部位要是和其他构件相交时PKPM怎么处理的?

书上说斜杆只在节点两端与其他构件连接,那么,在中间部位要是和其他构件相交时PKPM怎么处理的?
免费打赏
sfymax
2012年03月13日 14:00:14
2楼
越层斜杆中间与梁相连 梁不打断 与柱相连 柱打断 本层斜杆两端与梁相连 梁打断 与柱相连 柱打断

[ 本帖最后由 sfymax 于 2012-3-13 14:09 编辑 ]