防雷引下线的问题
jxzhangyu092
2012年03月09日 22:46:14
来自于防雷减灾
只看楼主

我一个汽车4S店屋面还有一个12*8.3的小房子,这个房子是高出屋面的,我想问下这个房子的4个角还需要引下线吗

我一个汽车4S店屋面还有一个12*8.3的小房子,这个房子是高出屋面的,我想问下这个房子的4个角还需要引下线吗
免费打赏
bzh8462
2012年03月11日 02:14:14
2楼
汽车 4S 店 一般的建筑外形 都有两个高杆,一般都为三级防雷要求,看看能不能保证在避雷保护范围内即可。
回复
jxzhangyu092
2012年03月11日 15:37:59
3楼
我这个4S店没看到有高杆啊
回复
山涧小溪
2012年03月12日 19:18:54
4楼
目前4S店使用轻钢结构屋面的较多,可以用做避雷接闪器,工字钢柱做引下线。引下线间距不超过25米即可达到三级防雷规范要求。
回复
jxzhangyu092
2012年03月13日 13:35:06
5楼
我这个4S店展厅是轻钢结构,车间是混凝土结构,然后我这个小房子是在车间的最顶上,就是电梯机房
回复
fengyachaop77
2012年03月20日 21:29:21
6楼
你仔细核实一下,看看这样的建筑需要做防雷吗?如果不需要,就没有引下线的事了