一设备开机瞬间电流160a,实际运行功率60KW,三相四线制,该如何配线.(净化工程,洁净室专业设计/施工/维护)
一设备开机瞬间电流160a,实际运行功率60KW,三相四线制,该如何配线.(净化工程,洁净室专业设计/施工/维护)
2楼
用120方的线就可以了
回复
3楼
瞬间160A、功率60KW就用120mm²线缆?160A用50mm²足够了,60KW用35mm²就够了。
当然,没有考虑距离、压降。
回复
4楼
完全正确,楼主请翻阅04DX101-1图集。
回复
5楼
50平方的铜芯电缆
回复
6楼
60KW用50平方就够了,如果距离近用35平方都够了。如果埋在地下且距离较远时考虑到压降最多不过70平方。用120的夸张了点。
回复
7楼
距离也就35米,打算用70平方的,安全点.
回复
8楼
谢谢楼主的资料,学习了。