电梯的配电电缆从哪走?
互鲁娃
互鲁娃 Lv.4
2012年03月09日 10:12:26
只看楼主

电梯的配电电缆从哪走?是走电缆井,还是电梯井走?离电井较远的电梯是否可以从电梯井走?

电梯的配电电缆从哪走?
是走电缆井,还是电梯井走?
离电井较远的电梯是否可以从电梯井走?
免费打赏
瓦全
2019年08月12日 13:24:29
12楼

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
3.3.6 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。                                                                                                          民规JGJ16-2008          9.4.5 井道配电应符合下列规定: 
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。