电梯的配电电缆从哪走?是走电缆井,还是电梯井走?离电井较远的电梯是否可以从电梯井走?
电梯的配电电缆从哪走?
是走电缆井,还是电梯井走?
离电井较远的电梯是否可以从电梯井走?
2楼
怎么没人吗?
回复
3楼
这个问题有点......下几套图纸看看你就知道了
回复
4楼
从电井先上电梯机房
回复
5楼
一般有电梯的楼房应该都有电气竖井,电缆在配电室出来竖着桥架进竖井直接通到竖井到顶层,然后在顶层板预埋50的钢管引致到电梯机房的控制箱处
回复
6楼
电气竖井上到电梯房的
回复
7楼
走强电井,到屋顶层或者最高层再用水平桥架引至电梯机房。
回复
8楼
要走专业通道,从电缆竖井到电梯机房
回复
9楼
电梯的配线正常都走电梯井。只有有机房电梯时,曳引机到电梯控制柜这段布线应该是机房内明铺(走金属线槽,线槽应该是电梯厂家自带)。
回复
10楼
电梯井好多都是透明的,看看不就知道了
回复
11楼
回复