U型地埋管的长度计算
shenlao
shenlao Lv.2
2006年09月29日 13:41:11
来自于热泵工程
只看楼主

在土壤源热泵中,管长到底如何确定是设计中的难题,我们一般取35w/m.那位有好的选取方式,大家共同讨论啊!单U和双U的转换如何进行啊?各地的制冷和采暖天数是多少?谁知道请赐教,感激不尽啊!!!

在土壤源热泵中,管长到底如何确定是设计中的难题,我们一般取35w/m.那位有好的选取方式,大家共同讨论啊!
单U和双U的转换如何进行啊?
各地的制冷和采暖天数是多少?
谁知道请赐教,感激不尽啊!!!
免费打赏
shenlao
2006年09月30日 12:15:32
2楼
hao a
回复
shenlao
2006年09月30日 12:15:56
3楼
?
回复
lihe134
2006年10月15日 21:08:12
4楼
你所说的35w/m是不是指的管长??
管长的话35应该是下限值
垂直埋管一般为70-110w/m(井深)
制冷和采暖天数就要根据地区气候而定了
回复
anew321
2006年10月18日 15:14:37
5楼
我觉得这个值跟地域和地质情况关系比较紧密,我们做一般都是取35-70w/m,楼上所说的垂直埋管一般为70-110w/m(井深)不知可有根据否?你是否是按照双U型垂直埋管进行设计的?
回复
lihe134
2006年10月18日 20:12:25
6楼


恩 ,和地下温度和传热系数有关系。你所说的35-70是管长吧!如果按照双U形管算的话就应该是140-220了

其实都差不多的,只是范围不一样罢了!
回复
fjxg
2006年10月20日 10:46:10
7楼
根据地源热泵系统技术规程上的公式及相应的条件计算管长。
回复

相关推荐

APP内打开