一台三相1600kva变压器型号为SCB9-1600/10/0.4,阻抗为6%.求一二次额定电流值,阻抗电压值,一次短路电流值,每相短路阻抗?I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次阻抗电压 U = 10K*6% = 0.6KV短路电流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6短路阻抗????????? 怎么求
求一二次额定电流值,阻抗电压值,一次短路电流值,每相短路阻抗?
I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次
I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次
阻抗电压 U = 10K*6% = 0.6KV
短路电流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6
短路阻抗????????? 怎么求