管道开挖需要离建筑物多远?
tian_hao
tian_hao Lv.3
2006年09月28日 21:08:04
只看楼主

今天技术交底,施工方提出一个问题:一个地方管道深度约4m,距离建筑物大概4m,建筑基础越2M深,施工方觉得可能开挖会有问题的,引起塌方造成对建筑物的严重影响。各位有经验的可以谈谈,一般管道深度H与距建筑距离L的关系?有没有什么施工方法做到可以避免对建筑物的影响。还有深度过大,是不是只能用机械开发?

今天技术交底,施工方提出一个问题:一个地方管道深度约4m,距离建筑物大概4m,建筑基础越2M深,施工方觉得可能开挖会有问题的,引起塌方造成对建筑物的严重影响。各位有经验的可以谈谈,一般管道深度H与距建筑距离L的关系?
有没有什么施工方法做到可以避免对建筑物的影响。还有深度过大,是不是只能用机械开发?
免费打赏
uhgnahz621
2006年09月29日 21:27:52
2楼
我也有同感!我是刚接触的没什么经验
回复
woya
2006年09月29日 22:00:07
3楼
要看具体情况,如果是软弱地基肯定不行,需要进行加固处理,如果是实土或许可以直接开挖,具体还是请土建的同志们到现场确定。
回复
zhhb0891
2006年09月30日 10:06:42
4楼
管道4米深应该是排水管,肯定要做管道基础。管道基础不一般有大样图的吗?如果开挖坡度为1:0.5,深4米开槽后槽底宽就约2米,开槽后离建筑物还有2米多,应该是安全的。如果万一怕塌方,可以在沟槽内设置支撑维护。
回复
wonderfulzpf
2009年04月09日 21:22:22
5楼
看看房屋的结构怎样?有无基础,有无梁等,之前我做过一个排水管管,附近8m外有栋3层房屋,纯砖结构,无梁无基础,最后采取拉管的方式做的。如果你的管太大的话拉管可能不行。
如果房屋有基础的话,通过打桩并加焊支撑的方式 应该没问题,我也做过类似的,距房屋不到3m,挖到5m多,就是打桩焊支撑
回复

相关推荐