昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。
62楼
貌似有本书说,烟速太高的话反而不能保证防排效果,因为那边的补风也更厉害,烟气产生的更快。抱歉书找不着了,所以记不太清楚了
回复
63楼
风口、风管都按最大风量来计算就没有问题了,就是费点材料。
回复
64楼
问题提得好,有深度的思考。在设计实例中,集合管部分(如高层走廊机械排烟)多用土建风道,都直通到顶;
大多数只在平层多个防烟分区才存有LZ疑问。我认为陆总红书定义可行。
1.我揣摩按120m3决定风机风量,是为应对不可预见因素。比如未着火防烟分区排烟阀或支管上排烟防火阀不能完全关闭时漏风;
或还有设备等其他安全因素所致;
2.按陆总红书做设计选风管并无风险。可能着火防烟分区风量会超,但风量和风压会自然达到平衡。风机运行无碍,因为在280度高温下,烟气密度仅为常温下的0.6左右,轴功率不会超。
回复
65楼
学习了,谢提出讨论
回复
66楼
计算排烟量的方法不对吧,技术措施上面说的是负责两个或者两个以上的排烟量的算法是乘以120的,再根据大家的观点,我认为是一个最大防烟分区乘以120来计算风机风量。这样就不会有超速了。
回复
67楼
全部按最大风量设计风管
回复
68楼
回复
69楼
学习中,我先去查下通风方面的资料哦。
回复
70楼
双速风机完美解决,承担两个防烟分区的都是双速风机
回复
71楼
期待结果.....
回复