【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
yicheng-liu
2012年03月08日 10:11:41
来自于通风排烟
只看楼主

昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。

假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

免费打赏
eyadin_5
2012年07月23日 23:58:10
72楼
我的意思是支管按最大的做,比如最大的是2400x2, 那就按一个风,2400的量来做,风口都需要统一成最大风量的风口尺寸,因为对于风机开启不是变频的,没有办法因防烟分区的不同来定它的风量,所以统一用最大的那档风量做,但是标注的时候标该防烟分区的风量 暖通新手,求指教
回复
ljd_xy
2012年07月24日 17:47:03
73楼
实际上上海的规范比较合理。
1.1火灾时只考虑一个着火点,2个地方同时着火是比较极端或人为的时候才会出现;
1.2对于连锁开启相邻防烟分区的风口,会导致火源快速向相邻分区扩散,不可取。
1.3相应做法:
排烟风机风量=最大防烟分区面积(<500m2,>500m2按计算公式算)x60x(1+漏风率%)
所有排烟口风量=最大防烟分区面积(<500m2,>500m2按计算公式算)x60
所有排烟管风量=排烟风机风量
所有排烟管风速<=20m/s
排烟口风速<=10m/s
漏风率%根据分区数量的多少选择(5%~40%),不局限于20%以内。
!!呵呵,风管从头到尾都是一样大的!!
回复
lzc0518
2012年07月25日 14:18:56
74楼
的确存在这个问题,所以防烟分区尽量相等,风速也不要按规定风速上线选取,如果实在需要这样布置,可以连锁附近的防烟分区开启,否则很可能排烟达不到效果
回复
lzc0518
2012年07月25日 14:23:48
75楼
对于蒸汽采暖散热器如何确定散热器片数,才能使得既满足热负荷要求,又刚好蒸汽全部转化为冷凝水呢
回复
navigate083
2012年07月26日 17:28:48
76楼
此时若每个防烟分区的排烟量均按单独分区最大排烟量,即400X120计算就不会存在风管内风速超速的问题。是否可行?
回复
panpi
2012年08月01日 17:34:46
77楼
个数及尺寸见高规8.4.5和8.1.5.3,多看规范~~
回复
在哪你
2012年09月13日 10:36:24
79楼
顶!
回复
jungegetm
2014年08月27日 23:03:13
80楼
sodacillin 发表于 2012-3-11 15:47 这也算是个老生常谈的问题了,多搜搜论坛的帖子,用得着开会讨论么…只要排烟量保证,风速超标又有什么问 …佩服,思考的角度,思想的高度。我等小虾米膜拜。
回复

相关推荐

APP内打开