昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。
42楼
设计风管风速不要按照最高值,在10米左右,风口风速也不取很高。再用最大通风量校核风管和风口的速度,不超过规范就行啦。这样操作起来很正常吧,就是风管和风口会大点,谁叫你省一套设备呢
回复
44楼
简单一点,着火区引导主阀门通过电动控制风量的大小,这样不会超标了嘛.
回复
45楼
通过电动阀来控制风量的大小,也就是着火区通过系统引导到主电动阀来控制风量.我个人意见.
回复
46楼
排烟阀与风机是联动的,是不是当任何一个分区的阀门开启之后,风机开机启动,同时对应其它分区的排烟阀也会启动,那样就不存在风速翻倍超标了。
回复
47楼
这个楼主说的有道理,我赞成
回复
48楼
规范上:金属管的主风管风速不大于20m/s,实际设计中多数取10m/s左右。。这样风机风量加倍(120)选取的,实际操作起来稍微好点。。在上海市当地规范中,消防是不需要减噪声的,个人理解,风速超标,有噪声,也就不考虑了。
回复
49楼
我认为可以按防火分区来考虑排烟问题。在设有喷淋的情况下,一个防火分区可能会包含若干个防烟分区,着火点是考虑在一个防火分区中的,火警的时候可以考虑开启着火点所在的防火分区内的所有排烟口。像楼上有朋友“打开相邻防烟分区的排烟口”,我觉得不如“打开同一防火分区内的相邻防烟分区内的排烟口”来的恰当。虽然这样可能会使烟雾扩散到其他防烟分区,但是考虑疏散的话,应该也来得及。
回复
50楼
学习了,还是菜鸟啊
回复
51楼
以前我也曾这么考虑过,感觉如果仅一个防烟分区着火,那么这个防烟分区的风口及风管的风速就超标了,现在想通了,没关系的,因为风速超标的结果就是阻力增大,根据风机的特性曲线,管路的阻力大,风机风量减小,但排烟量还是能满足你一个防烟分区x60的风量的,没关系的。
回复