【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
yicheng-liu
2012年03月08日 10:11:41
来自于通风排烟
只看楼主

昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。

假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

免费打赏
al0la
2012年03月09日 22:34:21
32楼

这位兄弟的想法跟我的一样。排烟口和风管按大的面积X120算我做过,按火灾时开启着火区和相邻区排烟口也做过,现在我基本还是按上面的做法考虑,只是管径我不按12,而是按15米左右选,几种方法基本审图的时候都没提什么问题。这一点的确是现在防火设计中没有明确做法的地方。就比如《高规》既规定了风口和风管的风速要求,又在后面的条文解释中举例说明按各自分区面积X60算风量,当然排风口,末端管径也是按所算风量来选。当末端分区着火时开启风机时,末端风口和风管是可能超要求的,当按照上面的做法超没超,超多少就需要按实际运行阻力工况去算或者实测了,不过即使超也应该不会超很多。
回复
wp63
2012年03月09日 22:42:19
33楼
我们在作法是:
1、按照最大分区s2=400M2作为计算风量的依据;
2、1台排烟通风机管理3个防烟分区,按照120m3/M2*H计算风量为48000m3/H;
3、考虑15%的漏风系数;
4、通风机风量为55200m3/H;
5、根据4.查厂家样本往前选择合适的通风机;
6、如为金属通风管道,按照不大于20m/s根据通风机风量选择通风管道尺寸;
7、按照不大于10m/s选择280摄氏度防火排烟阀(风口)尺寸;
8、防火排烟阀(风口)为常闭,本防烟分区的火灾探测器、手动报警按钮联动打开,并打开通风机入口的280摄氏度排烟防火阀,启动通风机进行排烟;
9、排烟至280摄氏度,防火排烟阀(风口)熔断关闭,排烟防火阀熔断关闭并联导通风机关闭。
10、完成消防机械排烟工作。
回复
yufeimen0000
2012年03月10日 16:54:45
34楼
严格来说跟加压送风差不多,常闭,放生火灾时开启该层的风口,就相当于上面说的不不变径,风口跟风管很大,这是个问题。不建议用敞开风口跟排风公用,转换太麻烦了。
还有种假设,风机出口的防火阀改为防火调节阀,调节风量,控制风量好了。不太好实现。
回复
yexiaolove
2012年03月10日 17:27:11
35楼
严重关注此问题。
回复
czsqj
2012年03月10日 22:17:04
36楼
学习中,期待更多的讨论
回复
rosaliuxia
2012年03月10日 22:31:00
37楼
问题是如图所示有2个防烟分区与S2相邻,那意味着要3个防烟分区的风口都打开,风机的风量就满足不了了

[ 本帖最后由 rosaliuxia 于 2012-3-10 22:34 编辑 ]
回复
sodacillin
2012年03月11日 15:47:27
38楼
这也算是个老生常谈的问题了,多搜搜论坛的帖子,用得着开会讨论么...
只要排烟量保证,风速超标又有什么问题。风速超标就两个后果:噪声过大,阻力过大。
着火时还管什么噪声,反而越大越好。
阻力过大就把风机压头按照样本选到顶,也是越大越好。现在基本上消防风机都采用斜流风机,其风量风压普遍达不到铭牌上的数值,放大些裕量没坏处。
至于通过控制开启两个风口什么的,我觉得更不可取。现在自控设备的质量、精度,很多都达不到要求。某工地消防验收的时候,现场手动控制电动排烟口开启,都有不少打不开,更别提着火时自动开启。但这个消防验收最后还是过了。。。
所以说,这些问题根本不用考虑。而且,听老工程师(参与过消防规范的编写)说,规范上的东西,有些就是照抄国外,要不就是凭经验拍脑门出来的。实际做的时候,个人的理解也很重要。
回复
cyguo0622
2012年03月11日 17:37:47
39楼
学习学习
回复
yicheng-liu
2012年03月12日 11:05:10
40楼
个人感觉也是风量 风压尽量选大些 即使火灾时超速问题也不大 就是审图的时候专家总是在讨论这个问题
回复
只是一片枫
2012年03月12日 11:42:53
41楼
其实也不是问题,我就这个问题问过西南院的一个总工,他的回答是“实际不能解决,只能在设计时考虑周详一点”,所以,一般设计院的设计风管风速不会很高,在10米左右,风口风速也不取很高
回复

相关推荐

APP内打开