【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
yicheng-liu
2012年03月08日 10:11:41
来自于通风排烟
只看楼主

昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。

假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

免费打赏
yicheng-liu
2012年03月09日 10:03:34
22楼
最后讨论的结果和你说的差不多 呵呵
回复
feidao993
2012年03月09日 10:07:20
23楼
人家那边都着火了,你还要求风速超不超标,太不讲究了吧?
回复
wangcm258
2012年03月09日 11:38:36
24楼
关注中.......
回复
store0516
2012年03月09日 13:34:15
25楼
学习了。。。
回复
云洛
2012年03月09日 16:30:42
26楼
以前我也问过同样的问题,最后不了了之,我觉得你可以按照风速6、7米左右选风口,然后管径按照12米左右选,等着火时风机启动,风速理论上加倍,但是阻力会升高很多,这时候风机的工况点会改变,阻力加大,风量减小,最终稳定在折中的工况点,这时候的风量稍微小一些,而你的选速有不太大,超速也只是一点点的问题,运行不会有问题的
回复
zcg917
2012年03月09日 16:36:29
27楼
我也这么认为。所以我觉得LZ的担心多余了,个人之见。
回复
zq-814
2012年03月09日 16:55:51
28楼
通常做法风道管径按最大排烟量确定,没有其他做法
回复
yongquan1129
2012年03月09日 17:16:36
29楼
回复
西山坡小伙
2012年03月09日 17:54:01
30楼
学习了
回复
chengtq72
2012年03月09日 20:10:44
31楼
学习中,期待更多的讨论
回复