昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。

假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

免费打赏
牛广人
2012年03月08日 17:35:25
12楼
按任意2个分区的排烟量最大值计算风管尺寸,有这么难吗?风管的路径不可以改吗?
回复
不下就上
2012年03月08日 17:48:57
13楼
AC2风口联动起来就行啊
回复
aaativel
2012年03月08日 18:16:47
14楼
着火了,还管他什么风速。
回复
w306781496
2012年03月08日 18:36:43
15楼
每个防烟分区的排烟口个数、尺寸是怎么确定的? 谁能告诉我下 谢谢
回复
夜宵77
2012年03月08日 19:39:17
16楼
短时间内风速大点不会有问题,那时候不考虑噪音了。
是不是风速过大都被抽走后,房间内负压很大的话,能量都是喜欢从高到低,房间负压已经很大的话,让他再变大阻力也会越大吧?是否风速也达不到理论上的那么大?
回复
tiancainiu
2012年03月08日 22:08:16
17楼
这个问题我曾经遇到过,有的审图专家会提出来。
既满足排烟量又满足风速要求的办法是:加大风口和支风管规格。
具体计算如下:
1.风机风量按最大防烟分区X120计算;
2.排烟口按不大于10m/s计算(风量取风机风量);
3.风管规格按不大于20m/s计算。

附注:有些人会提出火灾时开启着火防烟分区和相邻防烟分区内的排烟口,因为“相邻”概念不清,一个防烟分区可能有n个“相邻”防烟分区,所以弱电无法实现。
回复
chachababy
2012年03月09日 09:24:40
18楼
你是按照60m3选的,带多个排烟风机风管应该是按120m3选的,这也就是为什么我干过的几个工地排烟管都是没有变径的

[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-3-9 09:34 编辑 ]
回复
yanyan20332033
2012年03月09日 09:31:15
19楼


可以在百度文库搜索国家规范,计算。
回答一楼,可以使用控制回路控制闸门
回复
小小兵
2012年03月09日 09:44:28
20楼

哥也是按照这个做的,目前这个问题,审图的也说不清
回复
yicheng-liu
2012年03月09日 10:01:32
21楼
个数一般就是一个 风口和风管尺寸按照风速和风量选择,排烟口风速不应大于10m/s,风管不应大于20m/s