【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论
yicheng-liu
2012年03月08日 10:11:41
来自于通风排烟
只看楼主

昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。 陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。

假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

免费打赏
yicheng-liu
2012年03月08日 10:13:33
2楼
自己先来说下,最后的方案为在空间允许的情况下,风管不变径,风口按照最大的来选择。。。还有人提出了能不能选择两台并联风机,众说纷纭。。。
回复
coolheating
2012年03月08日 10:29:07
3楼
以前有类似讨论的帖子,可以搜搜看。
回复
coolheating
2012年03月08日 10:32:44
4楼
一般我还是按你主题里说的那样做。
或许可以认为发生火灾后短时间就蔓延到边上的防烟分区,然后马上就会开启相邻防烟分区的排烟口,这样就没有超速的问题了。
还有的人做法是只要有火灾发生,就开启发生火灾的防烟分区以及相邻的一个防烟分区的排烟口,这样也没有超速的情况。
回复
yicheng-liu
2012年03月08日 10:35:17
5楼
如果发生火灾就开启相邻防烟分区的排烟口,那么怎么控制呢?
回复
忘记的回忆
2012年03月08日 14:50:43
6楼
在计算分区风管的时候是不是应该按照每个分区的排烟量(分区面积×60)然后通过风速来计算风管的大小啊,如果只有一个分区着火,其他的分区都联动开启排烟口的话这样会不会不利于排烟啊
回复
jackyscholl5
2012年03月08日 15:22:11
7楼
等着学习,等着最终的结论出来。。。
回复
yicheng-liu
2012年03月08日 15:33:17
8楼
这个应该会的 开多了排烟量和排烟风速都达不到啊
回复
hnxiongwu2976
2012年03月08日 16:13:46
9楼
确实是个问题,可是我以前也是按照楼主主题方法做的,
回复
zwh261
2012年03月08日 16:55:10
10楼
学习中,期待结论
回复
yufeimen0000
2012年03月08日 17:22:38
11楼


即使开启相邻防烟分区的排烟口,也是有可能超的,除非按算出的排烟量除以最小两个防烟分区的风口算出来才有可能。但是具体风口怎么分布的就不知道了,是改变风口大小,小的防烟分区风口小点,还是假定相同流速,风口大小一致,但风口数量不一致,并且像刚说的需满足发生火灾开始2个最小的防烟分区 排烟口风速不超过10米。
回复

相关推荐

APP内打开