关于《高规》4.3.5周期比的问题!
liminle
liminle Lv.2
2006年09月28日 14:23:45
只看楼主

《高规》4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

根据《高规》3.3.11 考虑扭转影响的结构,按扭转耦联振型分解法计算时,各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角位移共三个自由度,故结构有两个平动为主的第一自振周期,扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比中的平动为主的第一自振周期T1我理解为结构两个平动为主的第一自振周期的较小值。
虚心请教,有不同观点请发表,但说明理由!
免费打赏
liminle
2006年09月29日 09:47:48
2楼
怎么没人发表哈意见哦!共同讨论哈三,虚心请教,有不同观点请发表!
回复
huaxiaominghf
2006年09月29日 12:42:41
3楼
wo
回复
bzh2005
2006年10月18日 16:57:52
4楼
应为平动为主的第一周期,一般出现在第一阵型,扭转为主的第一自振周期Tt一般出现在第三阵型.
回复
cruiser901
2006年10月19日 13:18:19
5楼
就是第一个平动T,而且第一个T必须是平动的
回复
cmhai
2006年10月19日 20:02:03
6楼
最早出现的第一平动周期和最早出现的第一扭转周期即可
切忌:第一周期不能为扭转周期
回复
liubrav
2006年10月25日 22:46:42
7楼
楼主说的不对,任意周期均是由两个平动分量和一个扭转分量组成。只要x,y两方向平动比重之和大于50%,则此周期认为是平动为主,可作为平动周期。第一周期只能有一个,只要以平动为主则符合要求。并不是存在两个第一周期取较小值的概念。
回复
fzsjyjm
2006年10月26日 09:33:14
8楼
7楼说的完全正确。不存在比较的概念。就是第一平动周期。
回复
gj961
2006年11月20日 00:51:38
9楼
7楼说的完全正确。不存在“平动为主的第一自振周期T1我理解为结构两个平动为主的第一自振周期的较小值”这个概念。
回复
czq0501108
2006年11月22日 11:52:09
10楼

我怎么觉得说的挺模糊的 照你这么说 如果有好几个符合条件的 到底选哪个 也没说清楚
回复

相关推荐