1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?
2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?
3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?
4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?
最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!
22楼
感谢朋友们的慷慨解答让我受益匪浅:
1故障指示器用在线路的故障监察,以便及时查找故障点;
2PT并列切换通过朋友们的解惑,认为并列是一段运行PT柜需要检测或维修时,则需另一段PT柜投入;PT切换是保证两端二次回路不失电,保证综保等检测设备的正常工作;
3隔离柜一是隔离作用,方便检修,二是提升母排作用。
回复
23楼
发帖子询问虽然是个办法,但怎么不如百度来得快,常识性的问题,百度上都有的
回复
24楼
1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?
这个我们这儿很少安装这个,它应该是当电缆出现故障时给予的报警指示,电缆故障有很多,如绝缘击穿、电缆爆炸、电缆接地等
2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?
PT柜中的PT并列切换装置是两段小母线能合成一段,或分开运行的装置,有点和一次设备的母联差不多
3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?
母联隔离柜其实就是一个刀闸柜,在检修是让一、二段母线有一个明显的断开点
4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?
这个还不是很清楚,一般要问设计的。35KV站大多数都是单母分断的
回复
25楼
这个还没有接触过
回复
26楼
学习了,谢谢大家的答案!
回复
27楼
看一看,学习学习
回复