一学校普通办公楼,共五层,市政水压最低时只有0.15MPa,不能满足最不利点消火栓10米充实水柱的要求,故在屋顶设了消防水箱,室外设了消防水泵房。室内消防水量15L/S,室外消防水量20L/S。计算消防水池的有效容积时要不要考虑存储室外消防水量,请各位大师指点。(学校院内已有消防,生活合用的管网)

2004年02月23日 21:28:30
2楼
学校已有的室外消火栓管网两路供水且能达到20L/s、在本建筑120米范围内有两个室外消火栓,就可不考虑了。否则就要考虑。
回复
lymarry
2004年02月23日 23:00:17
3楼
也可以考虑增设室外消火栓
回复
sdgdy789
2004年02月24日 20:55:08
4楼
我认为的考虑我目前做的也是同样的工程,考虑了
回复
水灾
2004年03月30日 16:56:21
5楼
室外管网两路供水且能达到20L/S,在本建筑120米范围内有两个室外消火栓,就可不考虑了。否则就要考虑。
回复
wf
2004年03月30日 17:31:39
6楼
如果符合水灾所说的条件,就不考虑了。
回复
jyzs
2004年03月30日 17:53:41
7楼
水灾所说对
回复
liangfp
2004年03月30日 21:37:19
8楼
学校院内已有消防,生活合用的管网能达到20L/S,可以不考虑考虑存储室外消防水量,但要满足120米半径的和用水量的要求。