2楼
我算了下,支座处的配筋率为2.3%,满足规范不超过2.5%的要求。一般最好不好配筋率搞这么大,除非迫不得已,建议适当加大梁截面。
回复
3楼
执行GB50011-2010第6.3.3-3条即可。
回复
4楼
从给出的具体数据上初步分析,配筋率是偏大的。在200宽的梁截面,应该采用双排配筋,才能解决梁的强度要求。这对结构强度、刚度都是不利的。正常情况下。量的配筋率最佳配筋率宜在1.5%——2.0%,你计算出的配筋率,已经超过了最佳配筋率的范围,这对结构未必是一件好的事情。极有可能是3种原因。其一,是结构梁截面过小,选择不合理。结构承载能力偏弱;其二,该梁的另一侧跨度较小,所产生的负弯矩对该梁支座产生不利影响;其三,是另一侧的结构刚度过大,因此吸收的弯矩也会很大,这样也会产生该种情况。
具体调整处理的建议:
1.加大梁截面(包括宽度和高度),提高结构整体刚度;
2.对支座按照规范的规定,进行调幅,可以减少部分负弯矩,以降低配筋率。
回复
5楼
谢谢 各位啊 硬配吧
万恶的甲方
回复
6楼
看看以前自己发的帖子 还是蛮好玩的
回复