根据漏电保护器安装和运行 GB 13955-924.6 报警式漏电保护器的应用 对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器。如: a. 公共场所的通道照明、应急照明; b. 消防用电梯及确保公共场所安全的设备; c. 用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等; d. 用于防盗报警的电源; e. 其它不允许停电的特殊设备和场所。
4.6 报警式漏电保护器的应用
对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应
安装报警式漏电保护器。如:
a. 公共场所的通道照明、应急照明;
b. 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
c. 用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
d. 用于防盗报警的电源;
e. 其它不允许停电的特殊设备和场所。
按照我们这边审图的规定,要求把消防设备双电源开关改为带有漏电报警的开关,但其他设计规范都明确要求严禁加设的(没提及是否要采用报警式),标准的设计图集也未见有这种做法,所以想请教大家的看法.