疑问:消防设备能否采用报警式漏电保护器
xim-hwb
xim-hwb Lv.2
2006年09月27日 18:28:36
只看楼主

根据漏电保护器安装和运行 GB 13955-924.6 报警式漏电保护器的应用  对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器。如:  a. 公共场所的通道照明、应急照明;  b. 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;  c. 用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;  d. 用于防盗报警的电源;  e. 其它不允许停电的特殊设备和场所。

根据漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
4.6 报警式漏电保护器的应用
  对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应
安装报警式漏电保护器。如:
  a. 公共场所的通道照明、应急照明;
  b. 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
  c. 用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
  d. 用于防盗报警的电源;
  e. 其它不允许停电的特殊设备和场所。
  按照我们这边审图的规定,要求把消防设备双电源开关改为带有漏电报警的开关,但其他设计规范都明确要求严禁加设的(没提及是否要采用报警式),标准的设计图集也未见有这种做法,所以想请教大家的看法.
免费打赏
cmf1981
2006年09月27日 19:59:45
2楼
我们这现在审图中心一定要求屋顶增压泵采用漏电开关,只报警,。不跳闸的