空调机房是否需要设置消火栓和自动喷淋系统?
wangzhihong
2004年02月23日 14:43:36
只看楼主

请教各位:空调机房是否需要设置消火栓和自动喷淋系统?

请教各位:空调机房是否需要设置消火栓和自动喷淋系统?
wyw1860
2004年02月23日 14:55:17
2楼
都不可以,设置七氟丙烷灭火系统
回复
mczzy
2004年02月23日 16:17:00
3楼
考虑在消火栓保护范围内,但不用设置喷淋和气体灭火
回复
jingerheart
2004年02月23日 16:32:21
4楼
空调机房不用布置灭火系统,只用布置防排烟系统就行了
回复
lincy607
2004年02月25日 22:03:59
5楼
空调机房还有配电房的消防怎么处理?不见规范上要求啊?请各位大虾指点!!!
回复
q-11az-0
2004年02月26日 00:15:01
6楼
消火栓必须到达室内任何地点,
回复
lincy607
2004年02月26日 23:24:26
7楼
顶!
回复
rockfan
2004年02月27日 07:18:51
8楼
现在不让做七氟丙烷气体灭火系统了,一般用二氧化碳气体灭火系统。
回复
zlll859
2004年02月27日 08:38:32
9楼
现在不让做七氟丙烷气体灭火系统了,一般用二氧化碳气体灭火系统。
那里看的
回复
shantoulinlin
2004年02月27日 08:39:16
10楼
不用设置喷淋和气体灭火,但配置移动式(手持)灭火装置.
回复
xyzhong
2004年02月27日 09:04:49
11楼
消火栓必须到达室内任何地点,要配置移动式(手持)灭火器.不用设置喷淋和气体灭火.
回复