地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
12楼
回复
13楼
后浇带砼没浇筑,上重车不太合适,应该处罚。
回复
14楼
干嘛不用栏杆将后浇带处围护好?
回复
15楼
后浇带还未施工完成时下部的临时支撑是不能拆除的!
回复
16楼
应该罚,现在的施工单位越来越不按照规范办事了。
回复
17楼
第一,后浇带两侧悬挑处的模板包括支撑体系是不允许拆的,但现在大多数施工是拆完了即时回顶,最少两排纵杆
第二,后浇带处如果需要上车辆,施工单位必须上报,由设计单位进行核算,提出加固处理意见
像楼主所述的情况,必须严肃处理,后浇带是施工的重要部位,如果这样下去会给后期质量带来重大隐患。
回复
18楼
支持罚款。。。
回复
19楼
楼主做的好啊,顶啊!地下室顶板上都敢上卡车,不知道设计荷载有多大?
回复
20楼
后浇带支撑不能拆的
,处罚是对的
回复
21楼
有争议:1.应该是有消防通道的,在消防通道上行驶是不会出现大的问题的。
回复