【请教】高层剪力墙拆除
wede86
wede86 Lv.3
2012年03月06日 18:11:34
来自于工地图片
只看楼主

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

IMAG1447.jpg


IMAG1449.jpg


IMAG1451.jpg


IMAG1460.jpg


IMAG1458.jpg


IMAG1461.jpg

免费打赏
ls001118
2012年03月08日 10:47:48
32楼
说的是,补救起来效果肯定不如一次做到位的好
回复
辉2014
2012年03月08日 12:08:01
33楼
剪力墙局部敲掉重浇注,注意要采用高一标高混凝土,钢筋若凿掉,要补上,凿掉混凝土之前要把支撑撑牢。对其他层混凝土强度要请专业检测单位看是否符合要求。
回复
xuemengfei
2012年03月08日 14:05:34
34楼
施工人员的素质要提高啊
回复
zgzsz
2012年03月08日 16:10:41
35楼
把混凝土标号提高一级,加膨胀剂浇筑,
回复
wg123wjj
2012年03月08日 16:52:57
36楼
北京结构设计群:186974741
回复
houxingbao
2012年03月08日 16:54:50
37楼
已经清除完了,留灌料口重新浇筑微膨胀混凝土,没啥问题!
回复
wede86
2012年03月08日 17:17:22
38楼
无人旁站,本人是甲方
回复
wangyuxiang2006
2012年03月08日 20:46:52
39楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
abcd3000_0
2012年03月08日 21:47:45
40楼
做好后期加固处理,加高一个等级重新浇筑
回复
fzs18109
2012年03月08日 21:53:37
41楼
从照片上看,好像是梁板与下层墙柱混凝土同时浇筑?是不是请版主确认?