26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢
26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢
![IMAG1447.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/71/rBBhH11FQ0KAASoMAA6dyVvy0Qs841.jpg)
![IMAG1449.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG1451.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG1460.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG1458.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG1461.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
施工质量太差了,坑爹啊
回复
23楼
用“托梁换柱”的方法进行置换处理,周边模板不仅不能拆除,还需一定程度加固。
回复
24楼
保持模板支撑,拆除,用高一标号混凝土重新浇筑
回复
25楼
学习了新手上路
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
26楼
这是短肢剪力墙?
回复
27楼
施工管理不善的后果。
回复
28楼
敢问发现问题时,梁支模架拆除了么?要是没拆,还好,如果拆了,那应力肯定重分布了。
回复
29楼
表面一处理,业主买房就被坑了。不出事故倒好,出了就是一些无辜人受伤害。
回复
30楼
还是需要设计院到现场,重新复核计算后再出具加固方案了
回复
31楼
高标号混凝土,外加膨胀剂,重新浇筑,新旧混凝土结合面,要二次振捣。
回复