26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

IMAG1447.jpg


IMAG1449.jpg


IMAG1451.jpg


IMAG1460.jpg


IMAG1458.jpg


IMAG1461.jpg

免费打赏
chongyajiji
2012年03月07日 21:38:40
22楼
施工质量太差了,坑爹啊
回复
xxgz2184
2012年03月07日 22:03:37
23楼
用“托梁换柱”的方法进行置换处理,周边模板不仅不能拆除,还需一定程度加固。
回复
hou-135
2012年03月07日 22:06:26
24楼
保持模板支撑,拆除,用高一标号混凝土重新浇筑
回复
q406201112
2012年03月07日 22:28:27
25楼
学习了新手上路
回复
kjwang
2012年03月07日 23:04:17
26楼
这是短肢剪力墙?
回复
ysden333
2012年03月08日 09:14:00
27楼
施工管理不善的后果。
回复
pingsxf1
2012年03月08日 09:25:03
28楼
敢问发现问题时,梁支模架拆除了么?要是没拆,还好,如果拆了,那应力肯定重分布了。
回复
天地不言
2012年03月08日 09:29:07
29楼
表面一处理,业主买房就被坑了。不出事故倒好,出了就是一些无辜人受伤害。
回复
jotar
2012年03月08日 09:37:22
30楼
还是需要设计院到现场,重新复核计算后再出具加固方案了
回复
加班不画图
2012年03月08日 10:21:50
31楼
高标号混凝土,外加膨胀剂,重新浇筑,新旧混凝土结合面,要二次振捣。