【请教】高层剪力墙拆除
wede86
wede86 Lv.3
2012年03月06日 18:11:34
来自于工地图片
只看楼主

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

IMAG1447.jpg


IMAG1449.jpg


IMAG1451.jpg


IMAG1460.jpg


IMAG1458.jpg


IMAG1461.jpg

免费打赏
zkoei
2012年03月07日 12:58:19
12楼
没碰到过这样的情况,上来学习一下
回复
zjxuhappy
2012年03月07日 13:43:56
13楼

学习了!
回复
瞒天海是也
2012年03月07日 15:07:37
14楼
这种施工水平实在不敢恭维
一级资质从何而来
回复
万层大厦
2012年03月07日 15:37:54
15楼
先说清楚主体做到几层了?
如果14层以上,刚上去一层两层,个人感觉从新浇筑应该问题不大
高一号细石混凝土,侧面振捣,好好养护

要是已经到顶,则应充分分析去掉墙肢后的应力重分布和14层以上几层的周边区域的楼板、框梁、连梁都要密切监测

施工质量很重要,涉及到生命财产安全!~应在施工过程中严格控制
亡羊补牢,为之晚矣!~费工、费力、费心、费钱……
回复
szcg1988
2012年03月07日 16:09:59
16楼
学习了....唉
回复
shitoucool
2012年03月07日 17:46:35
17楼
将松软凿除,膨胀剂,强度加一级重新浇筑
回复
ghtco.163
2012年03月07日 18:48:15
18楼
回复
中国建筑一局
2012年03月07日 20:02:58
19楼
原帖由 zjxuhappy 于 2012-3-7 13:43 发表

这种方法是现在比较常用的方法...经济又合理
回复
xuweiwei1008
2012年03月07日 20:32:26
20楼
重新支模,采用高一等级微膨胀混凝土浇筑。
回复
abcd527652279
2012年03月07日 21:02:25
21楼
将松软凿除,膨胀剂,强度加一级重新浇筑
回复