26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢
26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢
2楼
这说什么啊,装起模板重新浇注。
回复
3楼
结构、施工,本一家,要好好合作
回复
4楼
从图上看只拆除了一部分剪力墙。
建议把上面部分也拆除,把上一层剪力墙与梁的节点也拆除,如果梁端剪力大,增加短筋或型钢抗剪。
重新浇筑混凝土强度提高一级,掺适量微膨胀剂。
回复
6楼
梁支模架绝对不能拆除,将松散砼凿除,重新支模,在灌注砼一侧留置灌料斜口,高度高于所要浇筑砼的顶面,用高一标号砼进行浇筑,并振捣严实,待达到75%强度后方能拆模,拆模后将进料口出多余砼凿除。
回复
7楼
请注意在打凿拆除前务必先进行加固处理,重新浇注的砼最好比原设计砼标号提高一个等级。从图片看好像是框架柱,不是板墙。
回复
8楼
模版支架不拆除,重新浇筑混凝土 ,没什么其他方法了
回复
9楼
我们也是这样处理的
回复
10楼
饿 的神啦
这个施工质量意识有点薄弱
把上头的混凝土拆了再重新浇筑混凝土
回复
11楼
老火了,这种住着都提心吊胆的!
回复