【请教】高层剪力墙拆除
wede86
wede86 Lv.3
2012年03月06日 18:11:34
来自于工地图片
只看楼主

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

26层的高层,在14层的某一剪力墙拆模后发现严重的漏筋、孔洞现象。模板拼缝不严水泥浆流失,漏振导致剪力墙没有了强度。现施工单位已凿除,求各位出招解决,万分感谢

IMAG1447.jpg


IMAG1449.jpg


IMAG1451.jpg


IMAG1460.jpg


IMAG1458.jpg


IMAG1461.jpg

免费打赏
tumugongchengxij
2012年03月08日 23:03:28
42楼
这样的施工质量,做设计的都怕了
回复
新新新来的
2012年03月09日 10:09:37
43楼
敲掉重新支模浇注吧
回复
wscandlq
2012年03月09日 11:30:43
44楼
感谢楼主分享
回复
wede86
2012年03月09日 11:31:10
45楼
是一期浇筑的
回复
zhh349830802
2012年03月09日 12:00:37
46楼
施工质量意识有点薄弱
回复
dgxy1130
2012年03月09日 12:57:21
47楼
重新浇筑,强度加高
回复
shuaiyongyong
2012年03月09日 13:10:44
48楼
问题应该不大,重新浇筑,采用高一个标号的细石混凝土,并参用12%ZY减少混凝土收缩。
回复
无间道
2012年03月09日 13:13:28
49楼
从你提供的照片表面上看,可能还不止是你所反映的问题,我怀疑混凝土强度可能同样存在问题。这是典型的振捣不到位的质量事故(已经超出了质量通病的范畴)。应该立即暂停后续施工,停工整改。同时应该上保质量监督部门,对其进行行政的和经济方面的严厉处罚。要立即组合有参见各方技术人员综合检查验收小组,同时还要聘请社会技术专家和技术检测专家,对结构进行技术鉴定,如不能满足设计要求,就直接砸掉重新施工。
回复
geguangzong
2012年03月09日 14:26:56
50楼
先用高一标号的混凝土浇筑,到顶部用专用灌浆料灌注
回复
tz58518
2012年03月09日 15:19:41
51楼

回复

相关推荐