求教:不懂这画的跟打地鼠似的立管
geipaishuixuexi
2012年03月06日 14:55:14
只看楼主

小弟在画消火栓、室内的 我想问的是消防管道的立管放置了(不是管道如何连接消防栓哦、我的意思是说主横管连接的消防立管哦)反正师傅就给一张他画好的图、自己慢慢看、慢慢画、小弟实在是看不懂了、如果是照我自己的想法了、立管想怎么画就怎画。想画哪就哪。如果小弟消火栓地方有放置不对的地方 请各位大侠指点 (图是自己画的、之前绝没看过师傅画的的图。我就是抄袭师傅更要抄袭个明白) 小弟非本专业毕业的 反正看师傅画的立管 自己的理解就像打地鼠一样 这里一个洞 那里一个洞 立管符合点小逻辑 想放哪就哪

小弟在画消火栓、室内的
我想问的是消防管道的立管放置了(不是管道如何连接消防栓哦、我的意思是说主横管连接的消防立管哦)反正师傅就给一张他画好的图、自己慢慢看、慢慢画、小弟实在是看不懂了、如果是照我自己的想法了、立管想怎么画就怎画。想画哪就哪。
如果小弟消火栓地方有放置不对的地方 请各位大侠指点 (图是自己画的、之前绝没看过师傅画的的图。我就是抄袭师傅更要抄袭个明白) 小弟非本专业毕业的
反正看师傅画的立管 自己的理解就像打地鼠一样 这里一个洞 那里一个洞 立管符合点小逻辑 想放哪就哪

求各位大侠指点 求解释 求教育 求教科书
小弟在此感谢各位大侠 、高人
小弟的邮箱是 zgcanon@sina.com.cn

PRG.JPG


PRG1.JPG

免费打赏
sadone
2012年03月07日 10:32:11
2楼
全部有墙的地方都放满消火栓就可以了
回复
ll704648
2012年03月09日 13:14:34
3楼
图太小,看不清楚
回复
lihai1216
2012年03月09日 14:06:42
4楼
随便画吧。。。
回复
zl19830211feng
2012年03月09日 14:41:51
5楼
图小,没有看明白
回复
jsjhhjw
2012年03月09日 15:12:38
6楼
你这画的,有的地方没有二根消火栓水柱达到。而且,你师父有的立管是通往楼上的,并没有到处乱放立管。
回复
某日某月
2012年03月09日 15:45:59
7楼
"反正看师傅画的立管 自己的理解就像打地鼠一样 这里一个洞 那里一个洞",不太理解楼主的意思
回复
yuefang928
2012年03月09日 16:14:11
8楼
消火栓的保护距离用直径30米的圆测量,消火栓立管的位置每层都是相同的,一根竖管从一层直通楼上各层

[ 本帖最后由 yuefang928 于 2012-3-9 16:27 编辑 ]
回复
版专攻
2012年03月09日 21:41:54
9楼
6楼正解,本层消火栓位置要保证任何地方有两股水柱到达,还要考虑给主楼的消防立管配水,你以为你师父多吃的几年饭是白吃的啊
回复
sun7113475
2012年03月10日 08:48:47
10楼
先从课本看起
回复
wzynt21
2012年03月11日 18:24:41
11楼
先看书为好!!
回复