冷却塔冷效问题还是主机冷效问题
zftan5
zftan5 Lv.2
2006年09月27日 14:03:26
来自于中央空调
只看楼主

约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔应该已经足够.冷却塔的标准进出水温为37/32℃,但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问:1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求?2.但按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,这样的结论合理吗?

约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔应该已经足够.冷却塔的标准进出水温为37/32℃,但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问:
1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求?
2.但按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,这样的结论合理吗?
免费打赏

相关推荐

APP内打开