青岛9层住宅消防给水问题探讨!!!
zhr000
zhr000 Lv.3
2006年09月27日 13:09:59
只看楼主

现有青岛的一个9层住宅(纯住宅,不带网点),层高3米,市政水压0.36MPa,本人做了两个方案,难以确定那个方案合适!(高规适应十层及十层以上住宅)1.室内消防用水直接由市政水来供给,不设消防水泵。(最不利点满足不了7米水压要求, 力求于消防队通过水泵结合器向室内管网供水)2.设消防水池、消防水泵、屋顶稳压设备。请大家发表以下自己的看法!

现有青岛的一个9层住宅(纯住宅,不带网点),层高3米,市政水压0.36MPa,本人做了两个方案,难以确定那个方案合适!(高规适应十层及十层以上住宅)
1.室内消防用水直接由市政水来供给,不设消防水泵。(最不利点满足不了7米水压要求,
力求于消防队通过水泵结合器向室内管网供水)
2.设消防水池、消防水泵、屋顶稳压设备。
请大家发表以下自己的看法!
zhr000
2006年09月27日 13:12:31
2楼
还没人来,自己先顶一下啦!!嗬嗬
回复
saerka_rock
2006年09月27日 15:06:01
3楼
属于高层了吧,建议方案二。。。
回复
xuesong9001
2006年09月27日 15:40:02
4楼
市政水压已经不够了,用方案一估计通过不了审查,建议方案二。
回复
ah-wangjun
2006年09月28日 00:24:39
5楼
的确是多层。
对于此种情况,各地的审图公司,消防局掌握的尺度不一样,首先是规范在这上面有些含糊其辞,一方面强调多层立足外援,然而又在8.6.2条提出了充实水柱的要求,所以主观上我们倾向第一方案,但是需要有消防局的认可,可以在设计前征询意见,不然设计完成后再重做显然会浪费时间精力。
回复
zhr1225
2006年09月28日 08:37:15
6楼
老王不卖瓜说的很有道理,非常赞同你的 意见!
回复
xuesong9001
2006年09月28日 10:48:08
7楼
前段时间做了一个类似这个的多层,选用方案一,考虑思想也主要是立足于外救,消防局通过了,但审图中心不让过,非常的郁闷,后面还是改为方案二了。
回复
nick_wujq
2006年09月28日 11:05:37
8楼


的确,各地的消防局的意见不一,如果在我这里,可以只在屋面加高位水箱,下面与市政给水管连接起来.
回复
zhr000
2006年10月11日 13:59:37
9楼
现在补充方案三:设成干式系统,这是参照新的防火规范。原文是这样: 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
回复
yanglan
2006年10月11日 16:42:59
10楼
普通住宅的层高不是2.800m吗?

更倾向第二种方案。

建议楼主将最后送审意见有时间也传上来,哈哈,大家共同提高啊
回复
yanglan
2006年10月11日 16:45:03
11楼
不设消防水池可以吗,做管道加压泵,直接从市政管网抽水
回复