人防地下室问题求教
ageng07
ageng07 Lv.2
2012年03月06日 12:03:36
只看楼主

求教:人防地下室板配筋时候,是不是有将钢筋、混凝土强度做一定的放大。听说是1.6,没查到相应的规定。 还有人防地下室底板不利控制,是不是按照-人防控制,地下水控制? 要不要考虑地下水跟人防同时 控制?

求教:人防地下室板配筋时候,是不是有将钢筋、混凝土强度做一定的放大。听说是1.6,没查到相应的规定。 还有人防地下室底板不利控制,是不是按照-人防控制,地下水控制? 要不要考虑地下水跟人防同时 控制?
免费打赏
sxs_sxs
2012年03月13日 07:54:07
2楼
人防工况下钢筋、混凝土强度放大,非人防工况下不放大,
顶板底板都可以在电算中输入人防荷载,它会自动区分工况
顶板电算中输入恒活载+人防,用于算梁柱,
板要算2种,1恒活载弹性板,2恒活载+人防塑性板
底板要算3种,1向下的恒活载,2向上的最高水位,3向上的常水位+人防
回复
juki2010
2012年03月13日 12:34:22
3楼
人防规范有说明
回复
maizihan
2012年05月06日 19:29:46
4楼
人防地下室板配筋时候,是不是有将钢筋、混凝土强度做一定的放大?
一般设计院接触的都是低抗力级别的工程,强度是有放大,但放大后的计算配筋很小,需要按最小配筋率(人防地下室规范4.11.7条)计算最终配筋的