人防工程什么时候需要考虑战时排烟啊
abanilaimeng
2012年03月06日 11:11:52
只看楼主

有没有明白的给解释解释

有没有明白的给解释解释
免费打赏
jzx1010
2012年03月18日 11:07:43
2楼
当发生战争时,人防应做好战时排烟准备。首先检查人防通风系统是否正常,还要做好排烟设备的检查及试运行。如人防被敌方击中并内部因敌弹爆炸产生大量烟气,应马上启动排烟系统。
回复
张霖霖
2013年08月19日 18:48:43
3楼
求解啊!为什么我做的二等人员掩蔽的消防排烟风机到战时就不使用了呢 而且通向室外的排烟口还封堵了~
回复
张霖霖
2013年08月19日 18:51:56
4楼
jzx1010 发表于 2012-3-18 11:07 当发生战争时,人防应做好战时排烟准备。首先检查人防通风系统是否正常,还要做好排烟设备的检查及试运行。 …战时的排烟设备都停止使用了 怎么排烟呢?我说的是二等人员掩蔽。是不是五级和六级的人防工程不需要考虑战时的消防排烟啊 >?
回复
张霖霖
2013年08月19日 18:52:18
5楼
2013年08月22日 11:34:35
6楼
angel_wind 发表于 2013-8-19 18:52 战时的排烟设备都停止使用了 怎么排烟呢?我说的是二等人员掩蔽。是不是五级和六级的人防工程不需要考虑战 …首先战时不考虑消防状态,没有排烟,无论人员掩蔽所还是物资库或是其他类别工程;其次战时口部可以利用楼梯间进风,不必利用出地面的风井,临战转换的时候要封堵战时不用的设备洞口,转换成战时状态,战时只有送排风系统,电站里才有发电机的排烟。你仔细看看战时图纸,有自己的一套系统,不必非得利用你的风机和风井,我是人防设计院的
回复
xhjack001
2013年09月02日 16:58:25
7楼
学习学习---------------
回复
陈甜甜
2014年03月31日 15:12:35
8楼
人防不考虑战时消防排烟了吗?又有一系列人防场所的防排烟规范,怎么说?不用的吗?
回复
bj5945
2014年04月02日 17:00:03
9楼
cttsunshine 发表于 2014-3-31 15:12 人防不考虑战时消防排烟了吗?又有一系列人防场所的防排烟规范,怎么说?不用的吗?人防工程的平时消防排烟是有要求的,是针对平时使用的。人防工程战时是不考虑消防问题的,这一点在《医疗救护站工程设计规范》暖通那一章节的条文解释里有很明确的的一句话,战时不考虑消防问题。
回复

相关推荐

APP内打开