什么情况需设变压器?什么情况用市电直接供电?
huihua225038
2006年09月27日 11:02:10
来自于变压器
只看楼主

一般什么情况下需要高压引入变压器降压供电,什么情况下用市电直接供电?是根据总负荷吗?新手问题 望各位高手不吝赐教。

一般什么情况下需要高压引入变压器降压供电,什么情况下用市电直接供电?
是根据总负荷吗?
新手问题 望各位高手不吝赐教。
免费打赏
ccc678
2006年09月27日 11:18:00
2楼
是根据总负荷,一般情况下用市电直接供电..........
回复
lyq13703983100
2006年09月27日 12:23:53
3楼
市电变压器一般都在315一下,如果你的负荷较大且集中或者有功率较大的单个负载,当然就得自备变压器了啊!
回复
mgp.242
2006年09月27日 12:43:51
4楼
支持3楼的说法
回复
zhonghibuo
2006年09月27日 13:04:48
5楼
情况需设变压器要根据各单位报装容量规定来确定,各单位的要求是不一样的。
回复
fangzi......
2006年09月27日 13:29:15
6楼
供电局要你设你就要设,广州好象是160kVA就要高压供电。
回复
huihua225038
2006年09月27日 17:25:06
7楼

那是说如果是220V 负荷不管多大都可以用市电直供??
回复
平安是福
2006年09月28日 09:40:21
8楼
中华人民共和国行业标准

民用建筑电气设计规范

JGJ/T 16-92

供电系统

3.3 电压选择和电能质量

3.3.1 用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位的远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。

用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kW·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。

回复
tcchezhong
2006年09月28日 12:12:12
9楼
与供电部门协商决定.
这种办法,最好.
回复
zzhspeed
2006年09月28日 13:54:27
10楼
重庆是50KVA以上可用变压器。但不知道多大以上必须用。
回复
l-m-f
2006年09月29日 10:35:09
11楼
最好是咨询当地供电部门,看当地要求的报装容量
回复