有关于地下室底板荷载的问题
hanhuyizhi
hanhuyizhi Lv.2
2012年03月05日 22:53:21
只看楼主

分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢

2013年07月04日 09:12:34
2楼
好帖怎么就这么沉下去了,期待大虾指导!!!
回复
guohua19891007
2013年07月04日 10:06:21
3楼
:):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年07月04日 10:07:25
4楼
顶上去,坐等大神
回复
guohua19891007
2013年07月04日 10:08:51
5楼
回复
yihan299
2013年07月06日 10:50:16
6楼
知道要算什么,哪些是有利,哪些是不利,
底板配筋:上层跨中钢筋:活荷载有利不考虑,恒荷载有利按1.0荷载分项系数考虑,水浮力不利选择合适水头,和分项系数,沉降附加应力不利(根据土质选择附加应力大小),人防不利,最终决定跨中钢筋;
下层跨中钢筋:恒活不利,水有利(保守考虑)沉降附加应力有利不考虑,计算出下层跨中钢筋,支座钢筋也一样;
回复