关于国家电网推行的典型设计
tt20088
tt20088 Lv.2
2006年09月27日 09:19:39
只看楼主

国家电网公司推行的各种电压等级的变电站典型设计,已经开始应用了,本人在设计过程中,发现了一些问题,和现在的规程规范相矛盾,先列一部分出来(主要是220kV部分的),大家讨论一下对还是错。也希望大家多提意见!!一、典设220kV变电站分册方案A-3(总平面布置图一)中:电容器组是紧挨着排在一起的(占地面积减少了很多)和 《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995中8.2.4条相矛盾,因为中间没有检修走道。还有一些方案也是这样的。

国家电网公司推行的各种电压等级的变电站典型设计,已经开始应用了,本人在设计过程中,发现了一些问题,和现在的规程规范相矛盾,先列一部分出来(主要是220kV部分的),大家讨论一下对还是错。也希望大家多提意见!!
一、典设220kV变电站分册方案A-3(总平面布置图一)中:电容器组是紧挨着排在一起的(占地面积减少了很多)和 《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995中8.2.4条相矛盾,因为中间没有检修走道。还有一些方案也是这样的。
二、典设中要求对于户外变电站和有实体围墙的户内变电站的标识墙应在变电站大门入口处右侧统一设置,有些特殊情况下,大门入口只能设在围墙的最右边,再往右边就没有墙了,如何设标识墙呀?
三、典设方案A-5中有双母线单分段和双母线双分段的说法,和《电力工程电气设计手册1》中的双母线三分段,双母线四分段接线方式是一样的,是不是应统一一下或明确一下说法。
四、有些方案没有画总事故油池,这将影响总平面的布置情况。有的方案各生产建筑物中的防火间距不满足规程要求,虽然没有标尺寸,但按图上所标的别的尺寸的比例得出是不够的。
五、典设要求220kV和110kV出线侧是不考虑装避雷器的,但典设中有个别方案的220kV侧又是装了的如方案A-6.A-7,开会说是不装的,还强制执行。《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997中7.3.2条已明确说明,是有必要装的。
六、方案A-3、A-4中的接地扁钢8000米,是不够的,如果考虑反措要求采用双引下线,更不够,应在10000米多。
我提这些问题供大家讨论,不管是不是强制执行典设,我们都要做好每一项设计工程,国家电网公司推行的典型设计给全国搞设计的工程技术人员提供了一个很好的交流平台,最终做到方案的统一,优化设计,节约资源,加强电网的可靠性,安全性。
免费打赏
ximala
2006年09月28日 10:27:59
2楼
好帖子
回复
oscarliyi2003
2006年09月29日 16:57:40
3楼
基本上。以前的规范作废。一切参考典设,这是省公司的最高指示哈。。
回复
tline
2006年09月29日 21:27:42
4楼
哈哈,一起以规程为准,典型也可能有不完善的地方,规程一般不会有什么大问题,但典型就不敢肯定了,而且他没规程那种强制性的功能,个人意见
回复
71wangshi
2006年09月30日 09:37:48
5楼
请各位搞清楚之间的关系,
设计规程是国家或行业的规定是设计必须达到的基本规定。
国网典设是企业自己的技术标准,要求可能比设计规定高,这之间并不矛盾。
对国网的工程应按照典设,其他的用户工程可以按照设计规程作。
回复
alexhu2001
2006年09月30日 11:08:49
6楼
典型设计是经过长期的运行经验或专家论证过,并且适宜于当地的推荐设计方案

如果不用典型设计,可能带来一些不必要的麻烦(比如监理,和甲方的压力)

能用典型设计就用典型设计,典型设计不适合,换用自己方案并准备好会产生的一些麻烦
回复
hkgd8848
2006年09月30日 21:32:39
7楼
典型设计应该和国家规程不矛盾!
楼主说的问题,可能是典设不不合理的地方,需要进行修改罢了。
楼主说的问题能否传上来大家看一下,讨论一下?
回复
yzhbd
2006年10月02日 09:29:02
8楼
1、典设不同方案出自不同的设计院,很多地方习惯不一样

2、很多地方与各地的反措要求不一致

3、有些东西仅是画上去而已,根本无法实施

4、做典设的设计院都是大院,根本就不接11万工程,所以11万的典设不具实施性

总结:典设可以用来作挡箭牌,但是不要被典设限制。如果典设拿来就能用,要设计人员干吗?局长一句话一个站就建了
回复
tline
2006年10月04日 15:34:46
9楼


同意你的观点,许多大院如果做110kV线路设计,如果他们不承包出去,他们自己做,不赚而亏,因为他们出动的人员浩大,哈哈,而且他们做110kV这块个人感觉比小院差多了,哈哈,可能他们没时间吧,电压等级高的毕竟来钱多些
回复
xqljh2005
2006年11月03日 22:06:45
10楼
典型设计害死我了,我正施工的220kV线路,工期催的死,图纸错的一塌糊涂!搞不清设计是怎么搞的!好多自相矛盾!
回复
tt20088
2006年11月09日 17:49:49
11楼
上面这位仁兄,可以把其中的问题说出来,大家讨论一下,让大家尽量避免错误,我们国家搞这个典设也不容易。
回复