设置支架图籍和规范是否有矛盾之处
unbreakablebrian
2012年03月05日 18:04:44
只看楼主

各位同行大家好:住宅,层高2.9米。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处谢谢各位同行

各位同行大家好:
住宅,层高2.9米。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。
根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。
规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?
请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处
谢谢各位同行

11.jpg


22.jpg

免费打赏
yinhuixiayan2004
2012年03月05日 19:39:49
2楼
p v c管楼扳处砼浇筑|作为一个固定支架
回复
lizuyun3376062
2012年03月06日 11:10:30
3楼
是啊,实际工程中做一个就可以了
回复
wenbingdada
2012年03月07日 08:37:36
4楼
一层2.9米,间距2米,怎么是一层两个关卡啊,管道穿楼板处砼浇筑也是一种固定啊,所以一层加一个关卡就行了
再说说规范的事,两个不同的规范,应该是以最具体的规范为主,所以应以《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》为准
回复
gps_bjbean
2012年03月07日 08:42:51
5楼
层高小于4米,做一个即可,高度1.5-1.8m。
回复
diykofmxhz
2012年03月07日 11:27:08
6楼
前来学习下 一般好像只做一个,规范2米一个 一层也只做一个啊
回复
w16089549
2012年03月07日 11:35:29
7楼
96S406 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》已作废,现行标准图集《建筑排水塑料管道安装》109S406。
回复
q_az000
2012年03月07日 17:03:55
8楼
前来学习下。。。
回复
justgogodh
2012年03月07日 17:10:49
9楼
学习了
回复
xfk666
2012年03月07日 20:52:28
10楼
现在实际施工时安装的都是两个立管卡。
回复
tangwen666
2012年03月08日 08:15:42
11楼
立管穿楼层按固定支承计算,小于4米设一支架不矛盾。在施工中小于4米也设两个支架,为了吊补管洞时不易撑弯立管。
回复